Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией ОПН-110, 220 (УХЛ1)
Основные характеристики:
- КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, КВ ДЕЙСТВ. 110
- НАИБОЛЬШЕЕ ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 60
- НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (UН), КВ ДЕЙСТВ.75
- НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗРЯДНЫЙ ТОК, КА10
- МАССА, КГ, НЕ БОЛЕЕ107
Дополнительно:
Назначение
Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ второго (550 А) и третьего (850 А) класса по пропускной способности, работающего в сети с эффективно заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Ограничители перенапряжений серии ОПНН—Ф предназначены для защиты разземленной нейтрали трансформаторов на класс напряжения 110 кВ, включенных в эту нейтраль, от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Конструкция
Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в герметичную фарфоровую покрышку.
Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что при возникновении перенапряжения в сети через ограничители протекает значительный импульсный ток вследствие высокой нелинейности варисторов, в результате чего величина перенапряжения снижается.
Технические характеристики ограничителей перенапряжений нелинейных с фарфоровой внешней изоляцией ОПН-110, 220
НАИМЕНОВАНИЕ |
ОПНН–Ф–110/60/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/73/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/77/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/83/10/550 II*УХЛ1 |
ОПНН–Ф–110/60/10/850 II*УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кв действ. |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (uнр), кв действ. |
60 |
73 |
77 |
83 |
60 |
Номинальное напряжение (uн), кв действ. |
75 |
91 |
96 |
104 |
75 |
Номинальный разрядный ток, ка |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Классификационное напряжение промышленной частоты при амплитудном |
|
|
|
|
|
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кв, не более: |
|
|
|
|
|
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кв, не более: |
|
|
|
|
|
Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кв — 20 мин.
|
|
|
|
|
|
Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой |
|
|
|
|
|
Токовая пропускная способность, количество импульсов: а) при импульсе тока большой длительности 2000 мкс б) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс амплитудой 10 ка в) при грозовом импульсе тока 4/10 мкс амплитудой 100 ка
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Удельная энергоемкость, кдж/кв·u нр (одно воздействие |
2,75 |
2,75 |
2,75 |
2,75 |
4,8 |
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ) |
40 КА |
40 КА |
40 КА |
40 КА |
40 КА |
Группа вибропрочности и виброустойчивости по гост 17516.1–90
|
М1 |
М1 |
М1 |
М1 |
М1 |
Суммарная механическая нагрузка от напора ветра 40 м/с |
|
|
|
|
|
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
Срок службы, лет |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Масса, кг, не более |
107 |
110 |
110 |
110 |
107 |
Обозначение технических условий |
ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
Наименование |
ОПНН–Ф–110/60/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/73/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/77/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/83/10/550 II*УХЛ1 |
ОПНН–Ф–110/60/10/850 II*УХЛ1 |
- Гарантийный срок на оборудование – 5 лет, но не более 5,5 лет с даты отгрузки. Срок эксплуатации оборудования – 30 лет.
- Возврат бракованного товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным договором поставки.
Заказать
Узнать стоимость товара
Заказать
Узнать стоимость товара
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Телефоны для связи
- 8 800 200 60 10 (бесплатно по России)
- +7-911-360-44-80 (Whatsapp, Viber)
- +7 (81153) 5-07-44
Сообщение
Задержитесь еще на 10 секунд.
- оставьте свой Email или телефон, и мы свяжемся с вами