Назначение

Трансформатор тока серии ТОГФ—330 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в открытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 330 кВ.

Конструкция

Трансформатор тока взрывобезопасного исполнения, что обеспечивается наличием защитного устройства.

Трансформатор тока пожаробезопасного исполнения, что обеспечивается применяемыми в конструкции материалами и негорючим инертным газом.

Применение элегазовой изоляции с низким уровнем утечек.

Наличие надежных уплотнений, обеспечивающих герметичность изделия, в том числе при низких температурах окружающего воздуха.

Применение надежных долговременных покрытий стальных частей трансформатора и опорных металлоконструкций горячим цинкованием не менее 100 мкм, термодиффузионным цинком.

Обеспечение требуемых заказчиком параметров

Применение надежных комплектующих.

Трансформатор тока практически не требует обслуживания.

Трансформаторы тока могут поставляться по заказу с металлоконструкцией требуемой высоты.

Технические характеристики
 
Наименование параметров Норма
Номинальное напряжение, Uном, кВ 330
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 363
Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ 560
Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ 950
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 1175
Номинальная частота, Гц 50

Ряды номинальных первичных токов1) I1ном, А

— трансформаторов тока с возможностью изменения числа витков первичной обмотки

— трансформаторов тока без возможности изменения числа витков первичной обмотки

200–400–800

300–600–1200

400–800–1600

500–1000–2000

800; 1000; 1200

1500; 2000; 3000; 4000

Номинальный вторичный ток (варианты исполнения) I2ном, А 1 или 5
Наибольший рабочий первичный ток I1нр, А См. таблицу 10 ГОСТ 7746

Количество вторичных обмоток:2)

— для измерений и учета

— для защиты

1; 2

3; 4; 5

Классы точности вторичных обмоток для измерений 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5
Классы точности вторичных обмоток для защиты 5Р; 10Р

Номинальная вторичная нагрузка при cos φ2 = 0,8, В·А

3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 75; 100
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном 10; 20; 30; 40
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной  обмотки для измерений и учета К6ном 5; 10; 15
Ток термической стойкости IТ, кА  До 63
Ток электродинамической стойкости Iд, кА  До 160
Время протекания тока термической стойкости, с 3
Максимальный кажущийся заряд единичного частичного разряда, пКл, не более  10
Утечка газа в год, % от массы газа, не более  0,5
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK–64  9
Средний скрок службы, лет, не менее 40
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 60
Межповерочный интервал, лет 6
Наработка на отказ, ч 4·105