ОПН-3,3 (О1) с фарфоровой внешней изоляцией (для тяговых подстанций ржд)


Основные характеристики:

  • Класс напряжения сети, кВ, действ. - 3,3
  • Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 4
  • Номинальный разрядный ток, кА - 5
  • Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см - 26
  • Масса, кг, не более - 23

Стоимость данного товара сообщается по запросу

Дополнительно:

Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений изоляции электрооборудования тяговых подстанций, постов секционирования и пунктов параллельного соединения на класс напряжения сети 3,3 кВ постоянного тока на электрифицированных железных дорогах.

Назначение ОПН-3,3 (О1) с фарфоровой внешней изоляцией

Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений изоляции электрооборудования тяговых подстанций, постов секционирования и пунктов параллельного соединения на класс напряжения сети 3,3 кВ постоянного тока на электрифицированных железных дорогах. Ограничители перенапряжений подключаются параллельно защищаемому объекту.

Ограничители перенапряжений поставляются по техническим условиям ТУ3414—002—00468683—93.

Ограничитель перенапряжения сертифицирован, сертификат соответствия требованиям безопасности № ССФЖТ RU.ЦЭ06.Б.03502.

 

Конструкция ОПН-3,3 (О1) с фарфоровой внешней изоляцией

Конструктивно ограничитель перенапряжений выполнен в виде блока нелинейных варисторов, заключенного в фарфоровую покрышку. Елок комплектуется из 4-х параллельных колонок варисторов. Днище покрышки имеет взрывопредохранительное устройство, которое при повреждениях внутри ограничителя исключает повышение давления до значений, вызывающих взрывное разрушение покрышки.

Технические характеристики ОПН-3,3 (О1) с фарфоровой внешней изоляцией

 

Наименование параметра Норма
   
Класс напряжения сети, кВ 3,3
Максимальное длительно приложенное рабочее напряжение, кВ 4
Номинальный разрядный ток, кА 5

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс, кВ, не более

- с амплитудой тока 2000 А

- с амплитудой тока 3000 А

- с амплитудой тока 5000 А

 

9,8

10,0

12,0

Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см 26

Пропускная способность в сетях постоянного тока с величиной напряжения 4,0 кВ, количество воздействий:

- при волне импульсного тока 8/20 мкс, с амплитудой тока 5000 А

- при волне импульсного тока 4/10 мкс, с амплитудой тока 40000 А

- при косоугольных импульсах тока длительностью 4,0 10 мс, с амплитудой тока 400 - 2000 А (из них 8 с амплитудой 5000 А)

 

500

2

100

Ток проводимости при выпрямленном напряжении 4,0 кВ с коэффициентом пульсации не более 3% при температуре окружающего воздуха 15 ... 35° С, мкА, не более 150

Группа вибропрочности и виброустойчивости по ГОСТ 17516.1—90

М25
Масса, кг, не более 23
Срок службы, лет 15

 

Не нашли что искали?

Наши сотрудники всегда Вам помогут!

Меню

×