Аккумуляторные батареи и зарядные устройства

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией ОПН-110, 220 (УХЛ1)

Основные характеристики:

  • КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, КВ ДЕЙСТВ. 110
  • НАИБОЛЬШЕЕ ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 60
  • НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (UН), КВ ДЕЙСТВ.75
  • НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗРЯДНЫЙ ТОК, КА10
  • МАССА, КГ, НЕ БОЛЕЕ107

Дополнительно:

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ второго (550 А) и третьего (850 А) класса по пропускной способности, работающего в сети с эффективно заземленной нейтралью

Назначение

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ второго (550 А) и третьего (850 А) класса по пропускной способности, работающего в сети с эффективно заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Ограничители перенапряжений серии ОПНН—Ф предназначены для защиты разземленной нейтрали трансформаторов на класс напряжения 110 кВ, включенных в эту нейтраль, от грозовых и коммутационных перенапряжений.

 

Конструкция

Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в герметичную фарфоровую покрышку.

Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что при возникновении перенапряжения в сети через ограничители протекает значительный импульсный ток вследствие высокой нелинейности варисторов, в результате чего величина перенапряжения снижается.

 

Технические характеристики ограничителей перенапряжений нелинейных с фарфоровой внешней изоляцией ОПН-110, 220

 

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПНН–Ф–110/60/10/550 II*УХЛ1

ОПН–Ф–110/73/10/550 II*УХЛ1

ОПН–Ф–110/77/10/550 II*УХЛ1

ОПН–Ф–110/83/10/550 II*УХЛ1

ОПНН–Ф–110/60/10/850 II*УХЛ1

           

Класс напряжения сети, кв действ.

110

110

110

110

110

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (uнр), кв действ.

60

73

77

83

60

Номинальное напряжение (uн), кв действ.

75

91

96

104

75

Номинальный разрядный ток, ка

10

10

10

10

10

Классификационное напряжение промышленной частоты при амплитудном
значении активной составляющей тока 3 ма (u кл), кв действ. не менее


75


91


96


104


75

Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кв, не более: 
а) с амплитудой 250а 
б) с амплитудой 500а 
в) с амплитудой 1000а 
г) с амплитудой 2000а


147 
148 
155 


177 
179 
187 


187 
189 
197 


201 
203 
211 


— 
147 
153 
159

Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кв, не более: 
а) с амплитудой 500а 
б) с амплитудой 5000а 
в) с амплитудой 10000а 
г) с амплитудой 20000а


149 
178 
191 
207


180 
216 
232 
252


190 
228 
245 
266


204 
245 
264 
286


— 
173 
183 
203

Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кв 
(действующее значение) *

— 20 мин.
— 10 с 
— 1 с

 



76/73 
83/80 
88/83



92/89 
101/97 
107/101



97/94 
107/102 
113/107



105/101 
115/110 
122/115



76/74 
86/80 
91/83

Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 
10 ка, кв, не более


220


267


281


304


205

Токовая пропускная способность, количество импульсов:

а) при импульсе тока большой длительности 2000 мкс 
с амплитудой 550 а 
с амплитудой 850 а

б) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс амплитудой 10 ка

в) при грозовом импульсе тока 4/10 мкс амплитудой 100 ка

 

20 
20 
2

20 
20 
2

20 
20 
2

20 
20 
2

20 
20 
2

Удельная энергоемкость, кдж/кв·u нр (одно воздействие

2,75

2,75

2,75

2,75

4,8

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ)

40 КА

40 КА

40 КА

40 КА

40 КА

Группа вибропрочности и виброустойчивости 

по гост 17516.1–90

 

М1

М1

М1

М1

М1

Суммарная механическая нагрузка от напора ветра 40 м/с 
без гололеда и от тяжения проводов в горизонтальном направлении, н, не менее


2000


2000


2000


2000


2000

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

294

294

294

294

294

Срок службы, лет

30

30

30

30

30

Масса, кг, не более

107

110

110

110

107

Обозначение технических условий

ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)

ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)

ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)

ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)

ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)

Наименование

ОПНН–Ф–110/60/10/550 II*УХЛ1

ОПН–Ф–110/73/10/550 II*УХЛ1

ОПН–Ф–110/77/10/550 II*УХЛ1

ОПН–Ф–110/83/10/550 II*УХЛ1

ОПНН–Ф–110/60/10/850 II*УХЛ1

 

  • Гарантийный срок на оборудование – 5 лет, но не более 5,5 лет с даты отгрузки. Срок эксплуатации оборудования – 30 лет.
  • Возврат бракованного товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным договором поставки.

Не нашли что искали?

Наши сотрудники всегда Вам помогут!

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

Ограничители перенап... Заказать
Ограничители перенап... Заказать
Ограничители перенап... Заказать
Ограничители перенап... Заказать