Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией ОПН-6, 10 (УХЛ1)


Основные характеристики:

  • КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, КВ - 6
  • НАИБОЛЬШЕЕ ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ - 7,2
  • НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (UН), КВ - 49
  • НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗРЯДНЫЙ ТОК, КА - 5
  • МАССА, КГ, НЕ БОЛЕЕ - 5,5

Стоимость данного товара сообщается по запросу

Дополнительно:

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования распределительных сетей на классы напряжения 6 и 10 кВ с изолированной либо компенсированной нейтралью переменного тока частоты 50 Гц от грозовых перенапряжений и включаются параллельно защищаемому объекту.

Назначение

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования распределительных сетей на классы напряжения 6 и 10 кВ с изолированной либо компенсированной нейтралью переменного тока частоты 50 Гц от грозовых перенапряжений и включаются параллельно защищаемому объекту.

 

Конструкция

Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в фарфоровую покрышку. Днище покрышки имеет взрывопредохранительное устройство, которое при повреждениях внутри ограничителя исключает повышение давления до значений, вызывающих взрывное разрушение ограничителя перенапряжений.

 Технические характеристики ограничителей перенапряжений нелинейных с фарфоровой внешней изоляцией ОПН-6, 10 (УХЛ1)

 

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПНФ—6/7,2

ОПНФ—6/7,6

ОПНФ—10/12

ОПНФ—10—12,7

 

 

 

 

 

КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, КВ ДЕЙСТВ. (ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ)

6

6

10

10

НАИБОЛЬШЕЕ ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (UНР), КВ ДЕЙСТВ.

7,2

7,6

12,0

12,7

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (UН), КВ ДЕЙСТВ.

49,0

9,5

15,0

15

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗРЯДНЫЙ ТОК, КА

5

5

5

5

ОСТАЮЩЕЕСЯ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ КОММУТАЦИОННОМ ИМПУЛЬСЕ ТОКА 30/60 МКС, КВ, НЕ БОЛЕЕ: 
С АМПЛИТУДОЙ 125 А 
С АМПЛИТУДОЙ 500 А



17,5
18,3



18,2
19,3



29,0
30,5



30,6
32,3

ОСТАЮЩЕЕСЯ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ГРОЗОВОМ ИМПУЛЬСЕ ТОКА 8/20 МКС, КВ, НЕ БОЛЕЕ: 
С АМПЛИТУДОЙ 500 А 
С АМПЛИТУДОЙ 2500 А 
С АМПЛИТУДОЙ 5000 А 
С АМПЛИТУДОЙ 10000 А



18,5
21,0
22,5
24,5



19,5
22,2
23,6
25,6



30,8
35,2
37,6
40,7



32,6
37,2
40,0
42,8

ТОКОВАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, КОЛИЧЕСТВО ВОЗДЕЙСТВИЙ:

ПРИ ИМПУЛЬСЕ ТОКА БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 2000 МКС АМПЛИТУДОЙ 300 А

ПРИ ГРОЗОВОМ ИМПУЛЬСЕ ТОКА 8/20 МКС С АМПЛИТУДОЙ 5 КА 
ПРИ ИМПУЛЬСЕ БОЛЬШОГО ТОКА 4/10 МКС С АМПЛИТУДОЙ 65 КА


20
20
2


20
20
2


20
20
2


20
20
2

УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ОДНОГО ИМПУЛЬСА ТОКА (2000 МКС, 300 А), КДЖ/КВ UНР


1,5


1,5


1,5


1,5

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ)

10 КА

ГРУППА ВИБРОПРОЧНОСТИ И ВИБРОУСТОЙЧИВОСГИ ПО ГОСТ 17516.1–90

М6

ДЛИНА ПУТИ УТЕЧКИ ВНЕШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ, СМ, НЕ МЕНЕЕ

32

ДОПУСТИМОЕ ТЯЖЕНИЕ ПРОВОДОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, Н, НЕ МЕНЕЕ

300

МАССА, КГ, НЕ БОЛЕЕ

5,5

5,5

6,0

6,0

СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ

30

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИИ

ТУ 3414—043—49040910—2001 (ИВЕЖ.674361.038ТУ)