icon-mode
Пн-пт 08:30 – 17:30
icon-phone
8 800 200 60 10
...
Трансформатор тока элегазовый с фарфоровой изоляцией ТОГФ-110 (УХЛ1)
Основные характеристики:
Номинальное напряжение, кВ
110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
126
Номинальная частота, Гц
50
Классы точности вторичных обмоток для защиты
5Р; 10Р
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK
9

Трансформатор тока ТОГФ-110

Трансформатор тока ТОГФ-110 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50Гц на номинальное напряжение 110 кВ.

 

Конструкция ТОГФ-110

  • Трансформатор тока взрывобезопасного исполнения, что обеспечивается наличием защитного устройства.
  • Трансформатор тока пожаробезопасного исполнения, что обеспечивается применяемыми в конструкции материалами и негорючим инертным газом.
  • Применение элегазовой изоляции с низким уровнем утечек.
  • Наличие надежных уплотнений, обеспечивающих герметичность изделия, в том числе при низких температурах окружающего воздуха.
  • Применение надежных долговременных покрытий стальных частей трансформатора и опорных металлоконструкций горячим цинкованием не менее 100 мкм, термодиффузионным цинком.
  • Обеспечение требуемых заказчиком параметров.
  • Применение надежных комплектующих.
  • Трансформатор тока практически не требует обслуживания.
  • Трансформаторы тока могут поставлять по заказу с рамой под три трансформатора, опорными стойками под раму или без них.

 

Технические характеристики трансформатора тока элегазового с фарфоровой изоляцией ТОГФ-110

 

Наименование параметров Норма
   
Номинальное напряжение, кВ 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126
Номинальная частота, Гц 50

Номинальный первичный ток I 1ном (варианты исполнения), А

     - трансформаторов тока с возможностью изменения числа витков первичной обмотки

     - трансформаторов тока без возможности изменения числа витков первичной обмотки

150-300-600;

200-400-800;

250-500-1000;

300-600-1200;

375-750-1500;

400-800-1600;

500-1000-2000

600; 800; 1000; 1200;

1500; 2000; 3000; 4000

Номинальный вторичный ток I 2ном (варианты исполнения), А 1 и 5
Количество вторичных обмоток:  
        - для измерений и учета 1; 2
        - для защиты 3; 4; 5
Классы точности вторичных обмоток для измерений 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5
Классы точности вторичных обмоток для защиты 5Р; 10Р
Номинальная вторичная нагрузка, ВА  
        с коэффициентом мощности cos φ 2 = 0,8  
        - для измерений и защиты от 3 до 100
        с коэффициентом мощности cos φ 2 = 1  
        - для измерений 2
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты К ном от 10 до 40
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной  обмотки для измерений и учета К 6ном от 5 до 15
Ток термической стойкости IТ, кА до 63
Ток электродинамической стойкости I д, кА до 160
Время протекания тока термической стойкости, с 1; 3
Максимальный кажущийся разряд единичного частичного разряда, пКл, не более 10
Длина пути утечки, см 285; 315; 390
Изоляционная среда для климатического исполнения  
        - УХЛ1* Элегаз
        - УХЛ1 Смесь элегаз+азот
Утечка газа в год, % от массы газа, не более 0,5
Объем газа в трансформаторе тока, дм3 188
Масса газа в трансформаторе тока при давлении заполнения, кг  
        - элегаз 4,5
        - смесь элегаз+азот 2,5+0,4
Номинальное давление (давление заполнения) элегаза или смеси газов при температуре 20°C, МПа абс. (кгс/см 2) 0,34 (3,4)
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK - 64 9
Масса трансформатора, кг 480

 

  • Гарантийный срок на оборудование – 5 лет, но не более 5,5 лет с даты отгрузки. Срок эксплуатации оборудования – 30 лет.
Этот товар ищут по сл запросам: измерительный трансформатор тока, ТРГ, ТРГ-110, ТГФМ, ТГФМ-110, TG 145N, ТГ-СВЭЛ-110, ТРГ-УЭТМ-110, трансформатор тока с газовой изоляцией, трансформаторы для измерений, трансформаторы для коммерческого учета электроэнергии, ТГФ, ТГФ-110