Трансформатор тока элегазовый с фарфоровой изоляцией ТОГФ-330 (УХЛ1)
Основные характеристики:
- Номинальное напряжение, U330
- Наибольшее рабочее напряжение, кВ363
- Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ560
- Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ950
- Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ1175
Дополнительно:
Назначение трансформатора тока элегазового с фарфоровой изоляцией ТОГФ-330
Трансформатор тока серии ТОГФ-330 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в открытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 330 кВ.
Конструкция ТОГФ-330
Трансформатор тока взрывобезопасного исполнения, что обеспечивается наличием защитного устройства.
Трансформатор тока пожаробезопасного исполнения, что обеспечивается применяемыми в конструкции материалами и негорючим инертным газом.
Применение элегазовой изоляции с низким уровнем утечек.
Наличие надежных уплотнений, обеспечивающих герметичность изделия, в том числе при низких температурах окружающего воздуха.
Применение надежных долговременных покрытий стальных частей трансформатора и опорных металлоконструкций горячим цинкованием не менее 100 мкм, термодиффузионным цинком.
Обеспечение требуемых заказчиком параметров
Применение надежных комплектующих.
Трансформатор тока практически не требует обслуживания.
Трансформаторы тока могут поставляться по заказу с металлоконструкцией требуемой высоты.
Технические характеристики трансформатора тока элегазового с фарфоровой изоляцией ТОГФ-330
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | НОРМА |
Номинальное напряжение, Uном, кВ | 330 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 363 |
Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 560 |
Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ | 950 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 1175 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Ряды номинальных первичных токов I1ном, А | |
- трансформаторов тока с возможностью изменения числа витков первичной обмотки | 200-400-800 |
- трансформаторов тока без возможности изменения числа витков первичной обмотки | 300-600-1200 400-800-1600 500-1000-2000 800; 1000; 1200 1500; 2000; 3000; 4000 |
Номинальный вторичный ток (варианты исполнения) I2ном, А | 1 или 5 |
Наибольший рабочий первичный ток I1нр, А | См. таблицу 10 ГОСТ 7746 |
Количество вторичных обмоток: | |
- для измерений и учета | 1; 2 |
- для защиты | 3; 4; 5 |
Классы точности вторичных обмоток для измерений | 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5 |
Классы точности вторичных обмоток для защиты | 5Р; 10Р |
Номинальная вторичная нагрузка при cos φ2 = 0,8, В·А | 3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 75; 100 |
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном | 10; 20; 30; 40 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений и учета К6ном | 5; 10; 15 |
Ток термической стойкости IТ, кА | До 63 |
Ток электродинамической стойкости Iд, кА | До 160 |
Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
Максимальный кажущийся заряд единичного частичного разряда, пКл, не более | 10 |
Утечка газа в год, % от массы газа, не более | 0,5 |
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK–64 | 9 |
Средний срок службы, лет, не менее | 40 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 60 |
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Наработка на отказ, ч | 4·105 |
Каталог Газонаполненное оборудование
ТОГФ 330 декларация о соответствии
- Гарантийный срок на оборудование – 5 лет, но не более 5,5 лет с даты отгрузки. Срок эксплуатации оборудования – 30 лет.
- Возврат бракованного товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным договором поставки.
Заказать
Узнать стоимость товара
Заказать
Узнать стоимость товара
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Телефоны для связи
- 8 800 200 60 10 (бесплатно по России)
- +7-911-360-44-80 (Whatsapp, Viber)
- +7 (81153) 5-07-44
Сообщение
Задержитесь еще на 10 секунд.
- оставьте свой Email или телефон, и мы свяжемся с вами