Аккумуляторные батареи и зарядные устройства

Трансформатор тока элегазовый с фарфоровой изоляцией ТОГФ-330 (УХЛ1)

Основные характеристики:

  • Номинальное напряжение, U330
  • Наибольшее рабочее напряжение, кВ363
  • Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ560
  • Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ950
  • Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ1175

Дополнительно:

Трансформатор тока серии ТОГФ-330 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в открытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 330 кВ.

Назначение трансформатора тока элегазового с фарфоровой изоляцией ТОГФ-330

Трансформатор тока серии ТОГФ-330 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в открытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 330 кВ.

 

Конструкция ТОГФ-330

Трансформатор тока взрывобезопасного исполнения, что обеспечивается наличием защитного устройства.

Трансформатор тока пожаробезопасного исполнения, что обеспечивается применяемыми в конструкции материалами и негорючим инертным газом.

Применение элегазовой изоляции с низким уровнем утечек.

Наличие надежных уплотнений, обеспечивающих герметичность изделия, в том числе при низких температурах окружающего воздуха.

Применение надежных долговременных покрытий стальных частей трансформатора и опорных металлоконструкций горячим цинкованием не менее 100 мкм, термодиффузионным цинком.

Обеспечение требуемых заказчиком параметров

Применение надежных комплектующих.

Трансформатор тока практически не требует обслуживания.

Трансформаторы тока могут поставляться по заказу с металлоконструкцией требуемой высоты.

 

Технические характеристики трансформатора тока элегазового с фарфоровой изоляцией ТОГФ-330

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НОРМА
   
Номинальное напряжение, Uном, кВ 330
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 363
Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ 560
Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ 950
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 1175
Номинальная частота, Гц 50
Ряды номинальных первичных токов I1ном, А  
        - трансформаторов тока с возможностью изменения числа витков первичной обмотки 200-400-800
        - трансформаторов тока без возможности изменения числа витков первичной обмотки 300-600-1200
400-800-1600
500-1000-2000
800; 1000; 1200
1500; 2000; 3000; 4000
Номинальный вторичный ток (варианты исполнения) I2ном, А 1 или 5
Наибольший рабочий первичный ток I1нр, А См. таблицу 10 ГОСТ 7746
Количество вторичных обмоток:  
        - для измерений и учета 1; 2
        - для защиты 3; 4; 5
Классы точности вторичных обмоток для измерений 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5
Классы точности вторичных обмоток для защиты 5Р; 10Р
Номинальная вторичная нагрузка при cos φ2 = 0,8, В·А 3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 75; 100
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном 10; 20; 30; 40
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений и учета К6ном 5; 10; 15
Ток термической стойкости IТ, кА До 63
Ток электродинамической стойкости Iд, кА До 160
Время протекания тока термической стойкости, с 3
Максимальный кажущийся заряд единичного частичного разряда, пКл, не более 10
Утечка газа в год, % от массы газа, не более 0,5
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK–64 9
Средний срок службы, лет, не менее 40
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 60
Межповерочный интервал, лет 6
Наработка на отказ, ч 4·105

 

  • Гарантийный срок на оборудование – 5 лет, но не более 5,5 лет с даты отгрузки. Срок эксплуатации оборудования – 30 лет.
  • Возврат бракованного товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным договором поставки.

Не нашли что искали?

Наши сотрудники всегда Вам помогут!

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

Трансформатор тока Т... Заказать
Трансформатор тока Т... Заказать
Трансформатор тока Т... Заказать