Ограничители перенапряжений ОПН-110, 220
Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ второго (550 А) и третьего (850 А) класса по пропускной способности, работающего в сети с эффективно заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Ограничители перенапряжений серии ОПНН—Ф предназначены для защиты разземленной нейтрали трансформаторов на класс напряжения 110 кВ, включенных в эту нейтраль, от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Конструкция
Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в герметичную фарфоровую покрышку.
Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что при возникновении перенапряжения в сети через ограничители протекает значительный импульсный ток вследствие высокой нелинейности варисторов, в результате чего величина перенапряжения снижается.
Технические характеристики ограничителей перенапряжений нелинейных с фарфоровой внешней изоляцией ОПН-110, 220
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
ОПНН–Ф–110/60/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/73/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/77/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/83/10/550 II*УХЛ1 |
ОПНН–Ф–110/60/10/850 II*УХЛ1 |
|
Класс напряжения сети, кв действ. |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (uнр), кв действ. |
60 |
73 |
77 |
83 |
60 |
|
Номинальное напряжение (uн), кв действ. |
75 |
91 |
96 |
104 |
75 |
|
Номинальный разрядный ток, ка |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Классификационное напряжение промышленной частоты при амплитудном |
|
|
|
|
|
|
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кв, не более: |
|
|
|
|
|
|
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кв, не более: |
|
|
|
|
|
|
Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кв — 20 мин.
|
|
|
|
|
|
|
Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой |
|
|
|
|
|
|
Токовая пропускная способность, количество импульсов: а) при импульсе тока большой длительности 2000 мкс б) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс амплитудой 10 ка в) при грозовом импульсе тока 4/10 мкс амплитудой 100 ка
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Удельная энергоемкость, кдж/кв·u нр (одно воздействие |
2,75 |
2,75 |
2,75 |
2,75 |
4,8 |
|
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ) |
40 КА |
40 КА |
40 КА |
40 КА |
40 КА |
|
Группа вибропрочности и виброустойчивости по гост 17516.1–90
|
М1 |
М1 |
М1 |
М1 |
М1 |
|
Суммарная механическая нагрузка от напора ветра 40 м/с |
|
|
|
|
|
|
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
|
Срок службы, лет |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Масса, кг, не более |
107 |
110 |
110 |
110 |
107 |
|
Обозначение технических условий |
ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
|
Наименование |
ОПНН–Ф–110/60/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/73/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/77/10/550 II*УХЛ1 |
ОПН–Ф–110/83/10/550 II*УХЛ1 |
ОПНН–Ф–110/60/10/850 II*УХЛ1 |
- Гарантийный срок на оборудование – 5 лет, но не более 5,5 лет с даты отгрузки. Срок эксплуатации оборудования – 30 лет.