Аккумуляторные батареи и зарядные устройства

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией ОПН-6, 10 (УХЛ1)

Основные характеристики:

  • КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, КВ6
  • НАИБОЛЬШЕЕ ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ7,2
  • НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (UН), КВ 49
  • НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗРЯДНЫЙ ТОК, КА5
  • МАССА, КГ, НЕ БОЛЕЕ5,5

Дополнительно:

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования распределительных сетей на классы напряжения 6 и 10 кВ с изолированной либо компенсированной нейтралью переменного тока частоты 50 Гц от грозовых перенапряжений и включаются параллельно защищаемому объекту.

Назначение

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования распределительных сетей на классы напряжения 6 и 10 кВ с изолированной либо компенсированной нейтралью переменного тока частоты 50 Гц от грозовых перенапряжений и включаются параллельно защищаемому объекту.

 

Конструкция

Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в фарфоровую покрышку. Днище покрышки имеет взрывопредохранительное устройство, которое при повреждениях внутри ограничителя исключает повышение давления до значений, вызывающих взрывное разрушение ограничителя перенапряжений.

 Технические характеристики ограничителей перенапряжений нелинейных с фарфоровой внешней изоляцией ОПН-6, 10 (УХЛ1)

 

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПНФ—6/7,2

ОПНФ—6/7,6

ОПНФ—10/12

ОПНФ—10—12,7

 

 

 

 

 

Класс напряжения сети, кв действ. (действующее значение)

6

6

10

10

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (uнр), кв действ.

7,2

7,6

12,0

12,7

Номинальное напряжение (uн), кв действ.

49,0

9,5

15,0

15

Номинальный разрядный ток, ка

5

5

5

5

Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кв, не более: 
с амплитудой 125 а 
с амплитудой 500 а



17,5
18,3



18,2
19,3



29,0
30,5



30,6
32,3

Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кв, не более: 
с амплитудой 500 а 
с амплитудой 2500 а 
с амплитудой 5000 а 
с амплитудой 10000 а



18,5
21,0
22,5
24,5



19,5
22,2
23,6
25,6



30,8
35,2
37,6
40,7



32,6
37,2
40,0
42,8

Токовая пропускная способность, количество воздействий:

при импульсе тока большой длительности 2000 мкс амплитудой 300 а

при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 5 ка 
при импульсе большого тока 4/10 мкс с амплитудой 65 ка


20
20
2


20
20
2


20
20
2


20
20
2

Удельная энергоемкость одного импульса тока (2000 мкс, 300 а), кдж/кв uнр


1,5


1,5


1,5


1,5

Предельный ток короткого замыкания (взрывобезопасность)

10 КА

Группа вибропрочности и виброустойчивосги по гост 17516.1–90

М6

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

32

Допустимое тяжение проводов в горизонтальном направлении, н, не менее

300

Масса, кг, не более

5,5

5,5

6,0

6,0

Срок службы, лет

30

Обозначение технических условии

ТУ 3414—043—49040910—2001 (ИВЕЖ.674361.038ТУ)

  • Гарантийный срок на оборудование – 5 лет, но не более 5,5 лет с даты отгрузки. Срок эксплуатации оборудования – 30 лет.
  • Возврат бракованного товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным договором поставки.

Не нашли что искали?

Наши сотрудники всегда Вам помогут!

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

Ограничители перенап... Заказать
Ограничители перенап... Заказать
Ограничители перенап... Заказать
Ограничители перенап... Заказать